请教施耐德PLC编程高手 点击:316 | 回复:3



xiaolongguang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2011年6月16日
发表于:2011-06-17 10:25:29
楼主
请问教各位:施耐德PLC编程我想在程序里取消摸拟量的通道报警故障(也就是停电故障),就是要它在中控计算机里停电或者不停电都不再出现通道报警。这个4-20毫安摸拟量是我的一块仪表的输出,我把这块仪表接到自控上设备不运行这台仪表就没有电源所以就报通道故障,不知道怎么修改或者取消。



普照大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1944
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2011-06-17 10:32:38
1楼

把ai的量程改大,程序里面的参数也改掉

yukj36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-06-17 10:43:39
2楼

是什么型号PLC?M340,Quantum...

xiaolongguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2011年6月16日
发表于:2011-06-18 08:25:52
3楼
我的编程软件是:Unity pro xl v3.1    CPU是:TSXP572634M