10KV KYN28柜铜排选多大的? 点击:6802 | 回复:10



闲着

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2011-06-03 18:01:22
楼主
10KV KYN28柜铜排选多大的,400KVA的变压器,厂里领导说40*5的可以,我觉得不妥,但是反驳不了他,所以没接这个活,这个铜排的选择有啥标准



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-04 08:35:44
1楼

1、由于散热好,固定安装间隙大,母排的载流密度可以达到3.5A/平方毫米;

2、40*5的铜排截面积是200平方毫米,额定载流700A;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-04 08:44:16
2楼

3、400KVA的变压器的线电流=400KVA/(400V√3)=600A;

4、所以厂里领导说40*5的可以是对的!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-06-04 08:48:05
3楼
5、上述是按0.4KV电压算得;10KV KYN28柜就更可以,因为电流更小;

闲着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2011-06-10 14:04:31
4楼

谢谢刘工指导!

400KVA变压器高压侧只有不到30A电流,铜排的选择好像不应该只考虑电流吧!

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2011-06-10 16:32:30
5楼

对于高压侧,好像不应仅仅考虑载流量,还应考虑机械强度,因为线间有电磁应力等因素

tshrj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年11月06日
发表于:2011-07-09 23:25:58
6楼

对于高压侧,好像不应仅仅考虑载流量,还应考虑机械强度

正解!最好是40*5不太合适,最好50*5以上

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-07-27 17:05:18
7楼

短路故障时,短路电流将产生极大的电动力,所以,在选用铜排时应该校验最大短路电流电动力强度

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-07-27 17:10:05
8楼
顺便说一下,400KVA的变压器的低压侧额定电流是577.35A,不是600A   高压侧为:23.09A        两项相关联高压侧应该使用5×50mm铜排

yangquanbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年2月08日
发表于:2014-09-12 23:21:36
9楼

不光考虑铜排载流的问题,还需考虑动热稳定

学习学习535

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2014年8月13日
发表于:2016-02-27 11:09:41
10楼

既然说的KYN28柜,电流就是高压侧,满足电流需要只是一个方面。