丹佛斯变频器vlt5000无输出 点击:826 | 回复:3



yinxin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2011-05-30 09:54:48
楼主
丹佛斯变频器vlt5000面板显示正常,有频率,还有一点电流,实际U,V,W没有输出。向有此维修经验的高手求助!



yinxin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2011-06-18 20:50:44
1楼

半个月了也没有一个回复,我自己已修好,故障是霍尔传感器那块板的插座+15V的针被腐蚀从根部断了.换了一个座修好了.

电子电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2019-12-18 08:47:57
2楼

回复内容:

对:yinxin 半个月了也没有一个回复,我自己已修好,故障是霍尔传感器那块板的插座+15V的针被腐蚀从根部断了.换了一个座修好了.     内容的回复:

我的37KW的也出现这个问题了,我去查查

q365679085

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2019年12月03日
发表于:2019-12-18 12:44:42
3楼

杭州三科变频技术有限公司专注于工业控制领域变频技术产品的研发、生产、销售,同时也是一家提供变频器维修、伺服电机、触摸屏、变频器、开关电源、变频柜、等咨询培训、技术解决方案的全方位服务商。公司坐落于美丽的西子湖畔-杭州蓝都科创园,是浙江先进、有实力的杭州变频器生产厂家之一。我公司拥有多名专职工控维修工程师,技术精湛,经验丰富,给客户提供最具价值的技术服务,三科全体同事有更大的信心去领导变频器维修服务领域,为广大客户提供专业以及贴心的技术服务,同时为客户推荐性价比更高的变频器。