wty
第一次应用台达的PLC ,有些感受。因为以前用西门子,所以软件用了ISP,总体还可以,就是不太灵活。
用了EH2和DVPEN01-SL ,还有3个VFD-B变频。变频和EH2走485通讯,直接调用MODRW等指令做的,很容易就通了。
台达的PID感觉不够灵活,感觉就是给温度专用似的。可能本人愚笨吧。
DVPEN01-SL 和上位机组态王通讯,组态王没有EH2的驱动,选MODBUS TCP可以。
台达PLC的指令和特殊存储器还是很丰富的,比较方便。
台达办事处的技术支持不敢恭维,可能没遇见。。。。。。吧。
还要靠自己琢磨,没有捷径。
台达EH2和海泰克的屏通讯也很方便。
海泰克的技术支持就很好,不会的问题他会先研究实验一下再电话告诉你。
莫其麟
蓝天月亮
可是台达的低本PLC反应能力很差,高档的还可以,还有软件也不是开发的很好,有些功能还是缺少了,
xuanmic
guoluren