三相电机 发热 点击:956 | 回复:12



dqhtju

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2011-05-25 10:40:32
楼主
使用一三相电机(小功率)拖动小车,三相电通过接触器接入到电机,接触器吸合则小车前进。 小车后退是由另一台电机拖动,此时接触器断开的。多次运行后发现电机烫手,甚至冒白气。 请问,小车后退时是否需要加能耗电阻?如果需要怎么加?需要多大功率的?



爱草雨田

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年4月08日
发表于:2011-05-25 11:15:34
1楼
大哥 是那台电机发热啊/

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2011-05-25 12:22:15
2楼
交流接触器缺相造成的。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2011-05-25 12:40:26
3楼

1.电机功率太小。

2。机械传动有问题,过载。

3。线路设计有问题。

于毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2011-05-25 21:37:30
4楼

楼主你那是什么设备呀?怎么连型号都没有呀?

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2011-05-25 21:52:47
5楼

前进那台还是后退那台电机发热?

你那设备还挺稀奇的,为什么不一台电机正反转来带动小车呢?

一般来说造成发热的原因有

1、检查是否缺相

2、检查是否过载,机械是否有卡机的情况

3、两台电机在转换运行时,是否存在一台电机未断开的情况下,另一台电机便开始运行

4、电机是否低速运行、是否频繁动作

5、如果以上都没问题,那么请检查电机是否功率、转矩过小

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-05-26 17:13:42
6楼

请问前后电机是否样,电机是否与减速箱直连?

听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-05-27 09:45:29
7楼

可能是电源引起的

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-05-27 10:05:46
8楼

还别说他这设计挺怪!以为用二台电机分别二个方向拖动,没有反接制动了,想想,当一台电机断电,另一台电机通电时,设备的惯量谁克服?还是电机呀!跟反接制动一样。

电机热还用找别的原因吗?过载啊!

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-05-31 18:34:58
9楼

分都送出去了,想来楼主已经解决问题了?

 

 

hgj88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2011-05-31 19:56:25
10楼
是不是第一台电机还没有完全停下来而另一台就运行了?假如两台电机都这样,那要不了一会儿。就会使两台电机都过载,发热。

该放手时就放手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:660
  • 注册:2010年4月15日
发表于:2011-05-31 21:00:28
11楼

如果第一台电机接触器断开后,另外一台电机接触器才吸合,那么第一台电机和工作台的惯性是需要第二台电机去克服的,那么第二台电机的启动电流会非常大的,同时第一台电机处于发电状态,但是只产生电动势,未有电流。第一台电机接触器还没断开第二台就投入使用的化,那么只有第二台功率大过好多才能反向动作,同时第一台的电流也会很大。相当于两头牛打架,都向前顶,但是最后力气大的最终产生优势,力气小的会很伤身体!

新麦子~!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2011-06-02 10:43:48
12楼

问题不明确不好下结论!~