欧姆龙PLC的数据传送类指令能否仿真观察? 点击:561 | 回复:2



dgdvvv

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2011-05-11 15:24:23
楼主
我是欧姆龙PLC的初学者,手上买了几本CP1H的编程手册,感觉对数据操作的一些指令不太好理解,在CX-ONE上不知道能否模拟并观察,比如我吧W0中的数   1200   传送到 H2中,   用MOV指令之后,能不能看到H2中的数是否1200.(有一点汇编和C语言基础)



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2011-05-11 15:47:03
1楼
您是指脱离PLC而仿真?

如果是这个的话,你需要安装CX-ONE中的CX-Simulator软件,并启用仿真,然后再双击内存开启内存监视功能。

Good  Luck~

dgdvvv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2011-05-11 15:57:41
2楼

谢谢~我刚才有试了一下,可以看到了,需要在线监视。