小弟刚接触工业仪表
想请教一下流量计的问题
有两个管道,1个管道安装的是进口的流量计,之前已经在车间使用,其他的控制柜提供的电源,我们用了个转接模块,把它输出的0-24ma电流编程2路输出,我们的电气柜用了一路,接收到的信号很稳定,他们具体如何做的接地没机会看
还有一个管道,我们安装的国产的电磁流量计,接线仓的接地接的是输出电流信号的屏蔽线的屏蔽网,屏蔽网的另一端和PLC 的地线都接到三相四线制的地线上,另外流量计的外壳两端用地线接通,接通后没接地,因为发现接不接效果都一样
问题是国产的电磁流量计显示的数值波动不大,但是PLC收到的4-20ma信号一直不稳定,在波动,比显示的相差正负4-5
想请教一下是接地的问题还是,流量计的输出信号即流量计本身发送的信号就不稳定?
另外这个国产的流量计作为PID的反馈信号,起初泵打水实验的时候,用S7-200的PID能得到输出和设定值完全重合的一条直线,当实际生产的时候泵打工业试剂,同样的参数,输出总会围绕设定值上下微小的波动,为什么呢?
如果流量计的信号总波动,好像会影响PID的效果