我来谈谈:
你首先确认一下阀门的工作原理:plc输出4---20ma信号----------伺服控制器计算比较输出控制信号(正、反转)--------电机旋转-------执行器动作---------带动电位器(0-2k)旋转--------反馈位置信号变化(4---20ma)信号输出-------(同时与plc输入串联作为plc的位置显示信号)伺服控制器计算比较到达设定角度--------伺服控制器停止输出。
如果是以上的控制方法,我们分析一下:(如果不是以上的控制方式的就不是这样咯,)
问题:1、简单的把2k换为1k电位器,肯定反馈位置信号不对咯,谈不上精度问题(如果能调整达到要求,见问题3)。
2、这个问题不一定,你可以上传电路,大家给你具体分析一下;可能有0k对4ma和0k对20ma的两种电路设计方式(一般是0对4ma设计)。
3、1k的电位器(在调零和调满之后能达到0-100度的情况下)输入20ma信号时电位器对应阻值是1k;如果是这样的话:阀门的精度是没有影响的(都是相同的电位器行程对应阀门的行程,但是阀门电路的灵敏度有变化)
以上供参考请老师斧正,不要拍砖就是咯
可以加qq:413275753,大家共同学习一下,
我来谈谈:
请在回答小弟最后一个问题:
在调试这样的阀门时候,比如调零和调满。我是这样做的
先将阀门用手动方式关到零位调节电位器让伺服器输出4mA。在将阀门开到位调节电位器让伺服器输出20mA完成之后。
为什么我每次在调节时总是把零点调好了之后调满又变了。当把满位调好之后零点又变了呢!伺服器上的细调,粗调也是这样!调了细,粗又变了。调了粗细又变了!
师傅,麻烦你说一下你在调试这样的阀门的时候你的步骤是怎么样的,上弟跪求了!!!
问题如下:1——如电位器坏了,没有0到2千欧姆的只有0到1千欧姆的!哪阀门的精度是不是会降低!
答:阀门精度不会降低,因为阀门位置信号反馈只是取一个电阻区间,也就是说只取值0-2000欧或0-1000欧内的一个区间。经过伺服控制器重新检定就可以了。
2——我们调节0到2千欧姆的电位器,伺服器输出的位置信号也跟着变化。它们的关系是0-----2K对应4------20mA对吗?
答:这个问题实际在第一个问题就已经解答了,因些不是如题这样的对应关系。
第三个问题实际上也已经解决了,主要是你搞错了一个对应关系。伺服控制器是一个智能机构,他可以通过检定修正反馈过来的位置信号
如还有什么疑问可以加我的QQ:523101362
非常谢谢这位师傅的回答,后来我换了个电位器,重新调了零位和满位,就可以了!
在次谢谢你的回复