6SE7031参数如何修改 点击:590 | 回复:5



cj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-04-06 06:59:57
楼主
公司一台6SE7031变频器,想限定运行最高频率,修改哪个参数?谢谢



cj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-04-06 20:28:31
1楼

没人指点,真的惨呀,哪位师傅帮帮我吧。

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2011-04-06 21:13:59
2楼
P452和P453为限制正反转最高频率的参数,注意单位是%,默认值为110,即55HZ

cj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-04-07 08:05:11
3楼

引用6SE70 的回复内容:P452和P453为限制正反转最高频率的参数,注意单位是%,默认值为110,即55HZ



谢谢


记得以前改过一个参数,单位就是Hz,好像不是这两个参数

khwjxiaojun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年4月18日
发表于:2011-06-23 12:57:37
4楼
您好。我是源亦电气无锡办事处的。。我司西门子传动备件火势销售中!
电源板C98043-A1600-L1/CUR/CUVC/CUD1/主板C98043-A7001-L1/L2(6RY1703-0AA00)
电源板C98043-A7002-L1 (6RY1703-0DA01)
电源板C98043-A7002-L4 (6RY1703-0DA02)
通讯板C98043-A7006-L1(6RX1700-0AK00)

欢迎询价!!!私聊!!!谢谢!!!
15061478503吴 QQ1657583264

cj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2011-06-24 17:53:45
5楼

谢谢各位,找到了,是P352