远飞鸟
做了一个工程,采用信捷运动控制PLC,型号XCM-60MT,控制8台步进马达,
I/O点数不够,增加了一个MA-8X8YR模块,问题如下
1,因为XCM-60MT不能加扩展模块,所以只能用通信模块。还有没有别的方法。
2、MA-8X8YR和XCM-60MT采用RS485通信,通信程序如何写,要求MA-8X8YR的8个输入输出点能读写到XCM-60MT里面,信捷网站的样例程序写进去没有任何反应
3、因为用了RS485通信,所以PLC的端口2不能使用。无法连接触摸屏。
haimenglu
您好,我是北京海盟路科技有限公司的!我们公司专门维修各种品牌工控设备!plc,变频器,直流调速!如果您有问题可以随时联系我!联系人:李云鹏!联系电话:13811608129
Zzzzzz~~~~~~
据我所知信捷MA的模块带485,他的PLC本体上指令有通讯指令,直接调用就行了。可以实现你说的功能。
如果实在不行,就给他们厂家的技术支持打电话。要几个样例程序。
Nice丶若风
看起来很不错 下载学习一下