当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
真空断路器的检查与维护
点击:
541
| 回复:
3
秒杀G
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:12556
注册:2009年4月10日
发表于:2011-03-28 10:22:10
楼主
维护与检查
操作简单、使用方便、维修工作量小是真空断路器的优点之一。真空断路器的灭弧室本身是无需维修的。真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。平时的维护就很简单了,只要求:
1.保持真空断路器的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其他绝缘件的灰尘;对于真空灭弧绝缘外壳上的灰尘应用洁净的干布擦拭。
2.凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损。
3.磨损较为严重的零件要及时给予更换。
4.所有的紧固件均应定期检查,防止松脱。
5.经常观察真空灭弧室开断电流时的颜色,如有怀疑应立即进行真空度检查,发现真空度不满足最低工作真空度要求时,应及时更换。
6.经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。接触行程量的变化就是灭弧室触头的磨损量,因此每次接触行程调整后必须进行记录,累计达到触头磨损厚度时,应更换灭弧室。灭弧室的更换必须注意要用同型号的灭弧室,用户一般不能轻易用其他型号的灭弧室代替。若要代替必须同有关专业人员商量和研究。
注意问题
真空断路器运行过程中的全面检查和调整要视使用场合和操作频繁程度而定。对于那些操作并不频繁,具体地说,每年操作次数不超过机械寿命的五分之一,则在寿命期间内,每年至少进行一次检查。如果操作次数较为频繁,那么在两次检查之间的操作次数不宜超过其机械寿命的五分之一。
对于操作极为频繁或机械寿命、电寿命临近终了的场合,检查周期应适当缩短。检查和调整的项目除了真空度检查,开距和接触行程检查,触头压力检查,三相同步性能检查,分、合闸速度检查,还有操动机构各部分检查以及外部电气连接和绝缘检查,包括控制电源辅助触点等。每次检查与调整一般都不要大拆大卸,切勿任意改变其相对位置
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
好好119
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2011年10月08日
发表于:2011-12-17 22:16:34
1楼
学习了,谁有《仪表与自动化》方面的资料的发给我,多谢啊,新人学习 邮箱:
140257458@qq.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
串联型线性稳压电路
[890]
bldc换相后相电流不正常?恳请...
[817]
220V的用电器从380V的电源上...
[1751]
高压真空断路器合闸时为何跳...
[1639]
为什么电解电容正负极接反了...
[3476]
电机电流过载后必须停止电机...
[1908]
拆除电动机旧绕组的三种方法
[1708]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3026]
应急充电器的种类
[2008]
为什么不直接使用开关电源呢...
[1106]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号