求助!西门子6SE70矢量控制装机装柜型变频器如何调试? 点击:994 | 回复:5



天地仁心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月18日
发表于:2011-03-11 14:58:32
楼主
有台西门子矢量控制装机装柜型变频器,参数都已好,要求在电脑上控制电机的启动、正反转、停止等基本动作。软件是DriveMon,我第一次调这种大的变频器,看了说明书后,还有些困惑,请各位高手能详细说明一下修改那些参数能实现这些功能。万分感谢!!!



天地仁心

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月18日
发表于:2011-03-11 15:02:48
1楼

加注:我只是给变频器接了个小电机,检测它的正反转和调速、启动停止等基本功能,没有编码器。

twlk0202

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2011-03-16 16:43:52
2楼
不设电机参数,直接启动

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2011-03-16 21:40:38
3楼
修改p554,p571,,p572,p443这些参数,设定成什么值, 需要根据你端子的配置来决定

yspaixin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2011-03-27 14:31:33
4楼
反对2楼的  不设电机参数不行  顶3楼

khwjxiaojun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年4月18日
发表于:2011-06-23 13:00:50
5楼
您好。我是源亦电气无锡办事处的。。我司西门子传动备件火势销售中!
电源板C98043-A1600-L1/CUR/CUVC/CUD1/主板C98043-A7001-L1/L2(6RY1703-0AA00)
电源板C98043-A7002-L1 (6RY1703-0DA01)
电源板C98043-A7002-L4 (6RY1703-0DA02)
通讯板C98043-A7006-L1(6RX1700-0AK00)

欢迎询价!!!私聊!!!谢谢!!!
15061478503吴 QQ1657583264

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师