关于台达的高速计数与中断,,,
点击:
832
| 回复:
3
liujunjie334455
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2008年8月02日
发表于:2011-03-07 21:17:05
楼主
台达的高速计数器,,因为高速,就是信号比扫描周期要短,,所以要用到中断,,中断就是当条件达到时停止主程式的执行,立刻执行中断程式,,待中断执行完毕后再返回执行主程式,那么也就是说PLC不是在一直不间断的计数,中间还有一个主程式的执行时间,那么在主程式的执行时间里的计数信号如何处理,,,是不是丢失了,比如我要测量光电编码器的输出脉冲,,编码器是在不间断的工作,计数只能够隔一会计一下,那如何能够精确的计算编码器的输出脉冲呢,,,请师傅解疑
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
robotH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2433
注册:2004年10月14日
发表于:2011-03-08 08:43:45
1楼
硬件高速计数器由硬件计数,与程序无关。
回复
引用
举报
qyanghuaq
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:4帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2007年3月13日
发表于:2011-03-30 07:36:28
2楼
用C230--240高速计数器+HSCS或HSCR进行中断
回复
引用
举报
莫其麟
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5688回
年度积分:0
历史总积分:29157
注册:2004年2月27日
发表于:2011-03-30 19:18:43
3楼
我也没用过;
想来,是不是在计数频率限制范围,就不会漏计?