当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。加装输出电抗器后还可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。
输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁心式电抗器,当变频器的载波频率小于3 kHz时采用;另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6 kHz时采用。
关于变频器输出电抗器的选择问题
1.额定交流电流的选择