3相4线漏电开关与断零保护 点击:3390 | 回复:13



rauljj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2011-01-29 20:59:58
楼主
公司的设备(3相4线380v)内部有时会因为疏忽出现断零现象,这样就造成某些单相设备可能烧毁,能否在设备进线总开关换成3相4线漏电开关,断零后是否会跳闸?请高手帮忙解答


楼主最近还看过



第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-01-29 22:12:21
1楼

漏电开关不会在这种情况下跳闸。

用电压继电器。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2011-01-30 10:13:06
2楼
过压保护开关能做到。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-30 10:57:33
3楼
引用第五纪冰川 的回复内容:

漏电开关不会在这种情况下跳闸。……




常来看看欧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2011-01-31 19:23:27
4楼
引用第五纪冰川 的回复内容:

漏电开关不会在这种情况下跳闸。

用电压继电器。

单项设备的零线还是从干线上取比较好。



wenbin2

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1378
  • 注册:2010年5月08日
发表于:2011-02-05 22:59:09
5楼

这样的供电方法。零线最好不要进闸。

yuyangsdly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2011-02-06 09:52:19
6楼
漏电开关不会跳闸,可以改变一下你的控制线路,零线断线时,使设备无法启动

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2011-02-06 11:18:39
7楼
可以加三相四线漏电保护器给单向设备供电,零线进保护器,但零线不能乱用,否则保护器跳。

hebin2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年12月26日
发表于:2011-08-02 10:59:34
8楼
如果三相负载平衡,断零后漏电开关不保护,如果三相负载不平衡,漏电开关会动作

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-02 11:22:36
9楼
引用hebin2008 的回复内容:如果三相负载平衡,断零后漏电开关不保护,如果三相负载不平衡,漏电开关会动作


漏电开关,在零线断线、短路、过载等等故障时都不会跳闸!

中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2011-08-02 20:16:12
10楼
三相四线开关零线一定要过开关不然漏电开关不保护

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-02 20:41:00
11楼
引用中海电工 的回复内容:三相四线开关零线一定要过开关不然漏电开关不保护


是漏电保护开关不能合闸!

过电压保护型

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-24 09:55:37
12楼

湖南湘辉电工生产过电压保护型漏电断路器

http://www.sg560.com/shop/yanghaijun/intro/

过电压保护型

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-24 09:57:21
13楼
严格按照国家标准生产,产品已通过3C国家强制性认证及质量管理体系认证ISO900-2000认证,荣获中国著名品牌荣誉称号,并获得申请湖南省著名商标资格。
本产品适用于交流50HZ或60HZ,额定电压单相两线220V
当220伏供电线路上发生领先断线、同杆架设或跨越的高压线路对220伏供电线路放电并造成22伏供电线路线间电压升高时,本产品将在极短的时间内迅速动作促使剩余电流动作断路器(漏电断路器)切断电源,保护人身及用电设备的安全,防止因过压烧损居民家用电器。而且也能有效控制用户跨接线路造成用电计量不准确的弊端。
有效解决电力公司线路老化、断零烧损居民电器之烦恼。

详细信息公司名称: 湖南湘辉电工 主营行业: 电工电气、照明
企业类型: 企业单位 经营模式: 生产型
邮政编码: 411100 经营地址: 中国 湖南省 湘潭市 湘乡市
东郊
联系人: 断路器 公司成立时间: 2010-8-3
联系电话: 86-0731-58283479 部门职位: 经理

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师