可控硅移相降压到50伏特给电炉丝供电可以吗 点击:3060 | 回复:35



xushanfeihu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-15 14:32:44
楼主

有台设备 需要加热   电炉丝需要 电压50伏 功率达4K瓦 我想用用电力控制器(可控硅模块)把电压220降到50伏给电炉丝供电能到行不

电源到可控硅这段电线上将承受多大电流? 请大家都来帮帮我    我先谢谢各位朋友了




xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-15 14:58:45
1楼

怎么没人帮我   还是都没下班 没上网  呢  自己回个贴  耐心等待大家的帮助

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-12-15 22:16:17
2楼
工作时电源(220V)到可控硅之间承受电流约20A(这是仅考虑主回路负荷情况下,可能还有其他控制回路让电流更大些)。 220v交流电电压降低到交流50伏特(有效值)不必用可控硅调压,用变压器或者自耦调压器降压即可。可控硅多是整流用,通过可控硅及其控制器模块将电压整流成为直流50v输出加热即可

whpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-15 23:42:18
3楼
用可控硅调压如果要获得50伏电压的效果,电炉丝上的峰值电压大概是180伏。

峰值电流大概也就是290A。

可控硅在这里也就是起到调压作用,比变压器便宜,给电炉丝供电还整流那是闲得蛋疼。

益民工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 1455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14097
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2010-12-16 09:05:05
4楼

电力控制器(可控硅模块)可以组成调功器,很方便的调节交流电压大小。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2010-12-16 10:32:00
5楼
使用SCR控制导通角来获得50V,导通角是很小的,这样通过SCR的电流就很大,不合适。

xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-16 19:36:15
6楼
2 楼的PistoN topkingjun 师i傅 那个20A是怎么计算出来的  最好能说的详细点谢谢

xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-16 19:38:45
7楼
引用whpp 的回复内容:用可控硅调压如果要获得50伏电压的效果,电炉丝上的峰值电压大概是180伏。

峰值电流大概也就是290A。

这位师傅说的对吗 我有点害怕了 太吓人了 这么大电流 我可怎么用啊


whpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-16 20:46:53
8楼

 

黑线表示220伏交流电,红线表示50伏交流电

可控硅导通时的阴影面积如果等于红线与x轴的面积时它们做的功相等

用积分可以算出大概在144度时可控硅开启,这时的电压大概是180伏。

不过这是峰值电流,并不是平均值。实际导线按20A用估计可以,这个大电流间歇性的产生。
会对电网产生严重的干扰,这也是为啥在导通角小时不提倡用可控硅的原因。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-12-16 20:53:51
9楼
导通角大于90°就不是处于整流状态了。楼组要求的50v如果用单相半控桥回路那导通角大约60°即可

xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-16 21:36:20
10楼
引用whpp 的回复内容:
实际导线按20A用估计可以, 请问这个20A是怎么算出来的 能说的详细点吗 请说的详细点  拜托了


whpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-16 22:34:24
11楼

考虑的下,觉得我先说的20A的结论不靠铺,电热丝是由通过它的电流产生的热量,

无论电流的形式如何变都应该等效于额定电流4000W/50V=80A,

所以导线应该按80A选用

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 00:00:50
12楼
引用whpp 的回复内容:

考虑的下,觉得我先说的20A的结论不靠铺,电热丝是由通过它的电流产生的热量,

无论电流的形式如何变都应该等效于额定电流4000W/50V=80A,

所以导线应该按80A选用


1、电流决定电阻的大小,若电阻的额定电压是50v,额定功率是4KW,那么电流是80A;

2、若电阻大,额定电压高,电流可能会小一些。

益民工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 1455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14097
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2010-12-17 08:05:43
13楼

刘志斌的分析应该是对的。触发脉冲角度一般在0-90度范围,0度全导通,输出最大值,可以根据需要调节导通角的大小

xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-17 11:25:16
14楼

50伏为直流 与50伏特为交流    那么可控硅的导通角还一样吗

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-17 12:18:44
15楼
3、例如额定电压220v,额定功率4KW,电流应该是20A,所以电流大小决定电阻的大小;

xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-17 14:14:42
16楼
我想知道的是电流Iu 等于多少我的娘啊总算能传图片了

xushanfeihu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2010-12-17 14:15:55
17楼
难道 Iu电流的大小和导通角没有关系吗

李银午

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1954
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2010-12-17 14:57:59
18楼

220伏交流输入经过双向可控硅交流调压,输出有效值为50伏的交流电,其输入波形和输出波形如下:

上图可控硅的触发角为143度时,输出交流电的有效值为50伏,如果电阻丝的功率需要4000W的话,电阻R
应等于0.625欧,电流应为80A,每个可控硅的电流有效值等于40A。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2010-12-17 15:08:42
19楼

谁算算电流的峰值,可能在200A以上。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-12-17 16:04:40
20楼

电炉丝需要 电压50伏 功率达4K瓦

该电炉丝只能用50伏电压?

市面上有出售可调温控炉,想给电炉丝多少电压都行。