发表于:2010-12-08 23:39:49
楼主
小弟目前有个刚做好的项目涉及4套SLC500的控制器,1746—L551的。最近PLC在刚开机、运行过程中都出现通讯丢失的情况,就是开始在RSlinx中表现为00000009,过一会儿变为01E00240(通讯丢失),不知道那个00000009是何故障,但是今天发现和我的环网挂在一起的有两台硬盘录像机的IP和我PLC的IP是相同的,就是IP冲突了,开始一直怀疑是网线做的不好,但是今天把硬盘录像机甩开,系统一直稳定运行,所以判断是IP冲突引起的通讯丢失。不知道各位同行有相同的经历和经验没有,一起分享啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
秋天的虫子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1299回
年度积分:0
历史总积分:6222
注册:2004年9月27日
发表于:2010-12-09 09:28:14
1楼
你是怀疑还是确认?
如果冲突的话,好像根本就不能运行起来的吧?(IP地址)
提到IP,那就是以太网了? 嗯,如果真是,那网络的广播效应估计够受的了