三菱FX2N与编码连接 点击:640 | 回复:9



刘朋

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2005年2月01日
发表于:2010-11-19 11:01:41
楼主
三菱FX2N与光电编码器片样连接,PLC的输出多大的电流,如果试验输出侧应该什么最好,白炽灯可以吗



zhaihui851

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 108回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:10186
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2010-11-19 12:16:17
1楼

片样连接时什么意思 没有听说过

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-11-19 12:51:07
2楼
PLC的输出类型是什么?

刘朋 _1

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2005年2月01日
发表于:2010-11-20 19:59:18
3楼
晶体管输出,光电编码器连接

深圳朗辉电路板维修有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2010-11-30 19:13:51
4楼

晶体管输出,输出端只能接直流电的

深圳朗辉电路板维修有限公司

0755-61635357