黎明00000
ev2000艾默生变频器55kw故障如下
带水泵负载运行不报警,设定频率38Hz变频器显示电流120A电流表测量120A,工频测试电机电流70A,参数初始化后依旧。更换另一台同样设备变频器主板后依旧。用变频工作时电机声音不正常。
主板更换过了,现在无从下手了还希望得到大家的帮助。
更换变频后故障排除,确认变频故障。
JO_123
你精神可嘉,在创新领域就能有异样的思维,才会有发展。
谁给说说啊,难死了
开开金口给说说吧。此机器不会烂我手里吧
无助学生
yutaolz
落叶红尘123
九江变频器维修
还不知道此问题解决没有啊!!继续回帖呀!很想解决的办法呀??
yjw133
应该是电流检测板的问题。
深圳朗辉电路板维修有限公司
驱动板的问题吧
0755-61635357
15914193712周工
www.szlanghui.com
fjc77
天高云淡^_^
kfj122
楼主,你更换主板只是简单的排查,根据你的故障描述,问题不一定出在主板上
我公司每年维修艾默生变频器上百台,有相当丰富的经验
北京希林恒业电子科技有限公司 www.xilin.cc 全国客户电话:400 110 0060
在全国设有多个办事处,楼主可以就近解决
探路者007
遇到艾默生显示POFF可以找我修,我是江苏南通的,有意者可以联系:15851312241
季风的天空2011