森兰变频的故障 点击:651 | 回复:0



Smile

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-09-21 09:57:18
楼主
森兰变频的故障森兰BT40,1.5KW的变频器维修后三个月.现在出现了一个怪故障,开几小时后出现DBR这个代码,复位出现FL,这种机器没有刹车电阻怎么会现刹车电阻过载???还望有高手说明!!!!! 我的一个朋友在试变频器,试了二三次跳过压,后来拿掉检测部分,模块炸了,全厂电跳闸!电机没什么毛病的,因为用其它变频器试机是好的!,220伏1.5千瓦的变频带0.75的三相电机,星形接法电流达六七安,三角形时为十二安以上!以上是森兰自检电流,是为什么呢?今天凌晨二点多一台森兰BT12S,30千瓦的变频报故障Err1,怎么复位也没用,关断电源也不能复位!看到以前拿出去修的标签贴的也是这个代码,我以为是坏了,就打算拆换了,当我把控制面板拿下,再用一台好的变频器上的面板插进时,只听啪的一声,变频器内部接触器吸合了,面板也没有故障代码了!机器运行正常! 今天又是一台BT12S30千瓦的变频器,起动不到半小时就跳FL,复位能开几分钟故障依旧!查电流只有20安左右!今天上午一台BT40..1.5KW.220的变频器出现ERR1复不了位,拆了.下午一台BT12S.30KW的又显示ERR1复位几次无效,正准备拆,可是它自己一下又自动复位了.这台30的这个毛病有好几次了.现在我公司的1.5KW的我说了不修了.上次修了一台600元,真是浪费. 天一台森兰BT12S30千瓦的变频器连跳FL,复位几分种后又接着跳,但还是能复位,可能又要拆下来送修了,,唉,天太热了,这些质量不大好的变频器可是要愁死我们了.. 40和12的机器都是比较老的机器了,在报故障的时候也不是很详细,所以,光一个FL真的不好分辨出什么

不过,说老实话,看了这么多国产变频器,打开来看看,森兰的,不差。


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师