有一个不与大电网相连的微网,目前最大总负载容量约15MW,有9台发电机组。
主干是35KV,发电机电压时6.3KV。
目前无论是在35KV还是在6.3KV,电压均出现非常明显的毛刺,出现也较频繁,即使负载没有任何波动的情况下,看曲线几分钟就可能出现一次,有高有低,峰值最大到标么值30%,主要集中在AC线电压。
初步估计是谐波造成,电网中的变频和软启大量使用,中压变频和软起有十几台,低压变频有超过百台,每个设备的变频器均采用了电抗+滤波装置。
如果从设备上进一步增加装置来处理谐波,改造量太大,已经没有可能性(新上设备会考虑);
现在想从电网整体考虑,不知道加有源滤波或者一些无功补偿装置效果如何,应加载6.3KV还是35KV母排好?