请教台达变频器外部输入偏压方向调整的问题
以台达DFV-M说明书范例说明
范例五
此范例是一个典型的负偏压的应用,使用负偏压的好处是可以大大避免噪声的干扰,在恶劣应用的环境中,建议尽量避免使用1V以下的信号来设定交流电机驱动器的运转频率。
P03=60 最高操作频率
P48=10% 偏压调整
P49=1 偏压方向调整
P50=100% 增益调整
P51=0 负偏压不可反转


对于P49=1 偏压方向调整 为什么设置为1不理解
这个范例是第五个,前面的四个范例P49都没有设置成1,请熟悉台达变频器的朋友指教!谢谢




yanshaoyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2010年5月19日
发表于:2010-11-16 21:08:48
1楼
参数p49=1代表负方向,=0代表正方向,看手册参数P49的意义