现有一S1(125KW)/ S6 40%(200KW)工作制电机,拟采用星三角起动

但是在元件选型过程中,热继电器和接触器怎么选型?是以S1(125KW)为标准进行选取,还是按照S6 40%(200KW)来进行选取??

请各位大侠相助。

 

PS:说一下个人的观点

个人认为,热继电器应该按照S1工作制时的电机功率125KW来选取,理由如下:由于热继电器是按照热效应累计原理来工作的,而S6工作制在一个周期内产生的热效应等同于S1工作制内的热效应。所以,如按照200KW来选取,则热继电器不会发生保护作用。不知道这样分析是否正确???

但接触器就不知道怎么分析了。看过一个鬼子的选型,他们的选型介于125KW和200KW之间,但不知道是怎么得出来的。

各位大侠帮忙看看,急!!

 