不能创建WinCC flexible的项目的解决方法 点击:227 | 回复:2



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-25 17:57:31
楼主

在创建WinCC flexible的新项目时,如果出现错误提示“Could not find file "C: \Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens AG \SIMATIC WinCC flexible 2008 \Caches \1.3.0.0_183.1 \Read \Template_zh-CN.tmp"”(找不到指定文件夹中的临时文件),可能是用运行优化大师或360卫士之类的系统工具清除垃圾文件时,自动删除了临时文件*.tmp引起的。


将文件夹“C:\Documents and Settings \All Users \Application Data \Siemens AG \SIMATIC WinCC flexible 2008”删除,然后重新创建Wincc flexible的项目。上述文件夹会在 flexible 软件再次启动时重新创建,就能创建WinCC flexible的新项目了。 www.dqjsw.com.cn





yanbin1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2012-02-09 16:15:45
1楼
                       谢谢

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:34帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-09 16:20:58
2楼

大家可以看看西门子官方的详细解释:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/36645252