中华人民共和国电力行业标准
架空绝缘配电线路施工及验收规程
DL/T602—1996
Erection and acceptance regulations
for overhead distribution lines with insulated conductors
中华人民共和国电力工业部1996-06-06批准 1996-10-01实施
前 言
随着我国城市电网改造工作的不断推进及城网建设的迅速发展,为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,自90年代初以来在我国大中城市配电网络中普遍采用架空绝缘电线,原有GBJ232—82《电气装置安装工程施工及验收规范》不能满足架空绝缘配电线路施工及验收的需要。根据原能源部司局电供[1991]131号文,由全国电力系统城市供电专业工作网负责,电力工业部武汉高压研究所具体组织起草《架空绝缘配电线路的施工及验收规程》。本标准的编写结合了各地架空绝缘配电线路施工及验收的实践经验,经对有代表性的供电局(电业局)多次征求意见和广东、山东、武汉三次会议集中讨论而形成。广州供电局谭金超参加了第3章的编写,南京供电局王兴绪参加了第4章、第5章、第6章的编写,丹东电业局孟庆杰参加了第7章的编写,兰州供电局王仲谋参加了第8章的编写,北京供电局黄海波参加了第9章、第10章、第11章的编写。本标准用于指导架空绝缘配电线路的施工及验收,本标准与DL/T 601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》配套使用。
本标准适用于城市电网,农村电网也可参照执行。
本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。
本标准由电力工业部安全监察及生产协调司提出并归口。
本标准由全国电力系统城市供电专业工作网负责起草。
本标准起草单位:电力工业部武汉高压研究所、东北电管局、南京供电局、丹东电业局、广州供电局、兰州供电局、北京供电局。
本标准主要起草人:项昌富、徐德征、康应成。
本标准委托电力工业部武汉高压研究所负责解释。
1 范围
本规程规定了架空绝缘配电线路器材检验、施工技术要求、工程验收规则。
本规程适用于新建和改建的额定电压6~10kV(中压)和额定电压1kV及以下(低压)架空绝缘配电线路的施工及验收。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
中华人民共和国电力行业标准GB396—84 环形钢筋混凝土电杆
GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件
GB1200—75 镀锌钢绞线
GB2694—81 输电线路铁塔制造技术条件
GB4623—84 环形预应力混凝土电杆
GB12527—90 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
DL/T464.1~5—92 额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件
3 器材检验
3.1 一般要求
3.1.1 器材应符合现行国家标准,无国家标准时,应符合现行行业标准,无正式标准的新型器材,须经有关部门鉴定合格后方可采用。
3.1.2 器材须有出厂试验报告、产品合格证。
3.1.3 器材须进行下列检查,且符合:
a)外观检查无损坏或变形;
b)型号、规格正确;
c)技术文件齐全。
3.1.4 发现器材有下列情况之一者,应重做试验:
a)超过规定保管期限;
b)损伤或变形;
c)对产品质量有怀疑。
3.2 架空绝缘线(或称架空绝缘电缆)
3.2.1 中压架空绝缘线必须符合GB14049的规定。
3.2.2 低压架空绝缘线必须符合GB12527的规定。
3.2.3 安装导线前,应先进行外观检查,且符合下列要求:
a)导体紧压,无腐蚀;
b)绝缘线端部应有密封措施;
c)绝缘层紧密挤包,表面平整圆滑,色泽均匀,无尖角、颗粒,无烧焦痕迹。
3.3 金具及绝缘部件
3.3.1 低压金具及绝缘部件应符合DL/T464.1~5的规定。
3.3.2 安装金具前,应进行外观检查,且符合下列要求:
a)表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷;
b)线夹转动灵活,与导线接触的表面光洁,螺杆与螺母配合紧密适当;
c)镀锌良好,无剥落、锈蚀。
DL/T 602—19963.3.3 绝缘管、绝缘包带应表面平整,色泽均匀。
3.3.4 绝缘支架,绝缘护罩应色泽均匀,平整光滑,无裂纹,无毛刺、锐边,关合紧密。
3.4 绝缘子
3.4.1 绝缘子应符合GB772的规定。
3.4.2 安装绝缘子前应进行外观检查,且符合下列要求:
a)瓷绝缘子与铁绝缘子结合紧密;
b)铁绝缘子镀锌良好,螺杆与螺母配合紧密;
c)瓷绝缘子轴光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕和气泡等缺陷。
3.5 钢筋混凝土电杆
3.5.1 普通钢筋混凝土电杆应符合GB396的规定,预应力钢筋混凝土电杆应符合GB4623的规定。
3.5.2 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查,且符合下列要求:
a)表面光洁平整,壁厚均匀,无偏心、露筋、跑浆、蜂窝等现象;
b)预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝;
c)普通钢筋混凝土电杆及细长预制构件不得有纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过0.1mm,长度不超过1/3周长;
d)杆身弯曲不超过2/1000。
3.6 混凝土预制构件
DL/T 602—1996混凝土预制构件表面不应
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2006-11-16 18:47:00
1楼
图A1 承力接头钳压连接绝缘处理示意图 1—绝缘粘带;2—钳压管;3—内层绝缘护套;4—外层绝缘护套; 5—导线;6—绝缘层倒角;7—热熔胶;8—绝缘层
回复
引用
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2006-11-16 18:48:00
2楼
图A2 承力接头铝绞线液压连接绝缘处理示意图 1—液压管;2—内层绝缘护套;3—外层绝缘护套;4—绝缘层倒角,绝缘粘带; 5—导线;6—热熔胶;7—绝缘层
回复
引用
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2006-11-16 18:50:00
3楼
A3 承力接头钢芯铝绞线液压连接绝缘处理见图A3。 图A3 承力接头钢芯铝绞线液压连接绝缘处理示意图 1—内层绝缘护套;2—外层绝缘护套;3—液压管;4—绝缘粘带;5—导线; 6—绝缘层倒角,绝缘粘带;7—热熔胶;8—绝缘层
回复
引用
举报
外线电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年3月10日
发表于:2008-03-10 13:21:00
4楼
变台金具安装距离是多少
回复
引用
举报
tongchen85
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-26 08:31:49
5楼
太有用了 十分感谢
回复
引用
举报
raining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 706回
年度积分:0
历史总积分:1121
注册:2008年9月18日
发表于:2008-09-30 16:04:59
6楼
太实用了,收藏了,用的时候看,谢谢了。
回复
引用
举报
shanuo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年11月25日
发表于:2008-11-26 10:25:52
7楼
回复内容:
对:XIAO菜 关于
A3 承力接头钢芯铝绞线液压连接绝缘处理见图A3。图A3 承力接头钢芯铝绞线液压连接绝缘处理示意图 1—内层绝缘护套;2—外层绝缘护套;3—液压管;4—绝缘粘带;5—导线; 6—绝缘层倒角,绝缘粘带;7—热熔胶;8—绝缘层
内容的回复:
附录B 和C呢 发一下啊 谢谢啦
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助LFK-200电磁感应封口机
[1596]
3/2接线方式下关于线路重合闸...
[2093]
矿山机械的机遇
[2957]
电气绘图软件资料免费下载,需...
[6693]
【原创】商用轮转书版轮转和表...
[1906]
不锈钢加工容易变形,该怎么办...
[2704]
刚刚由技术转为项目经理,请教...
[1726]
SA51709500
[1617]
PLC在数控机床中的应用
[4393]
IGBT和可控硅的比较及优点
[3535]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号