剩余电流动作断路器的保护问题 点击:969 | 回复:18



凡心无痕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-07-18 09:24:42
楼主

公司一车间用380V、40A的剩余电流动作断路器,下分三路分别接三只断路器,用着220V照明的电源断路器。请问这样接线是否合理?除漏电外,哪些操作因数会造成380V、40A的剩余电流动作断路器动作?如果380V、40A的剩余电流动作断路器三相输出电流不平衡(但未超过40A)是否会动作?




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-18 09:41:56
1楼

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-07-18 11:04:28
2楼

刘老的文章小生拜读了,是以前的文章。现在应该称剩余电流动作断路器,它有短路、过载保护功能。

常来看看欧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2010-07-18 11:07:14
3楼
也遇到过这情况,我想应该只有一项有漏电保护(看漏电接线图)。是否这样,请高手指点。

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-07-18 13:07:03
4楼

回复3楼,不是一项

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-18 13:37:01
5楼
三相输出电流不平衡是否会动作?不会!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-18 16:23:17
6楼
引用凡心无痕 的回复内容:

……现在应该称剩余电流动作断路器,它有短路、过载保护功能。



1、有短路、过载保护功能,不会影响剩余电流动作的漏电保护功能;

2、只要接线要求符合剩余电流漏电保护器的要求,剩余电流动作的漏电保护功能就能正常工作;

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-07-18 17:17:15
7楼
刘老说的不错,liu

爱上电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:59帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2086
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2010-07-18 21:51:36
8楼

引用刘志斌 的回复内容:三相输出电流不平衡是否会动作?不会!


  刘工,可否跟我们解释一下呢!

我还是有点不明白。看过你发的
http://www.gongkong.com/webpage/forum/200608/D-89D0-923F061F2047-1.shtml

   小弟还是有点不明白。

 RCD内部结构中绕有感应线圈的软磁环既为安培闭合环路,对穿过其所围成的面的相线、工作零线电流求和,软磁环内的磁通既为“和电流”产生的磁通,恰等于此时负载设备、线路系统的接地漏电故障电流产生的磁通。软磁环感应线圈内的感应电势大小、感应电流的大小与接地漏电故障电流成正比。所以称其为剩余电流互感器,并非“零序电流互感器”。

    刘工,请问当电流平衡时,RCD软磁环内磁通为零。不平衡时呢!会不会有感应电势输出。从而使RCD断开呢!

  小弟,觉得好像有点矛盾
  请刘工,详细说明。小弟在此谢过了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-19 08:05:49
9楼

“不平衡时呢!”

1、三相对称负载Y接时,有零线,不平衡时,零线有电流,零序电流为三相线电流的矢量和,这时剩余电流是四根电源线电流的代数和为零;

2、 三相对称负载Y接时,无零线,不平衡时,零点飘逸,无零序电流,不平衡三相交流电的矢量和为零,这时剩余电流是三根电源线电流的代数和为零;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-19 08:29:36
10楼
3、举例说,三相电机Y接时,缺相不平衡时,无零线,无零序电流,不平衡三相交流电的矢量和为零,即为两根有电相线电流的矢量和为零,这时剩余电流也是三根电源线的代数和为零,即两根有电相线电流的代数和为零;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-19 10:32:43
11楼
4、零序电流为三相线电流的矢量和不为零,剩余电流是四根电源线电流的代数和为零;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-19 10:39:30
12楼

5、剩余电流是有关节点的各支路电流的代数和,包括零序电流支路;

6、不平衡电流是三相相线电流的和,即零线电流;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-19 20:49:24
13楼

7、所以应该是剩余电流互感器,而不是零序电流互感器,零序电流互感器的说法是对保护器原理的错误理解;

 

爱上电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:59帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2086
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2010-07-20 20:36:06
14楼
引用刘志斌 的回复内容:3、举例说,三相电机Y接时,缺相不平衡时,无零线,无零序电流,不平衡三相交流电的矢量和为零,即为两根有电相线电流的矢量和为零,这时剩余电流也是三根电源线的代数和为零,即两根有电相线电流的代数和为零;

   综上所述,RCD对不平衡电路,缺相。无保护作用

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2010-07-21 12:42:22
15楼

 综上所述,RCD对不平衡电路,缺相。无保护作用

正确!除非是多功能断路器包括这些功能。许多断路器制造厂商都有带剩余电流保护的多功能断路器型号的。

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-07-23 12:35:04
16楼
RCD剩余电流漏电保护器的负载端可不接零线吗?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-07-23 12:46:50
17楼

引用凡心无痕 的回复内容:RCD剩余电流漏电保护器的负载端可不接零线吗?



1、RCD剩余电流漏电保护器,被保护范围内的所有电源线都必须通过保护器;

2、RCD剩余电流漏电保护器,被保护范围内的所有电源线都必须通过保护器,保护零线不是电源线,不能进入保护器;

3、RCD剩余电流漏电保护器的负载端,怎么用电都是可以的,就是不能与保护范围以外发生电路关系,否则就动作!

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2010-07-23 13:17:02
18楼

1、四进四出工作零线N不接也无妨,就是单相照明等电器就不能用了。保护零线不进保护器直接电源端的零线,最好接!

2、如果只是用在车间顶棚和一般2.7米以上的照明没有其他线路,建议你不要装漏电保护器,会给你带来很多的烦恼,不断的跳闸。照明电路与其他电路分开。单独成一路不要装漏电保护器。