空分分子筛用快速调节阀的故障一例 点击:272 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-16 12:41:56
楼主
空分工段分子筛用快速调节阀是空分工段的关键设备。要求每4小时打开一次,打开的时间必须在3分钟内。时间超过设定时间打不开就会出现连锁跳车。冬季的一天夜晚,没有能按时打开造成了跳车。为此我们对调节阀动作慢的因素进行了分析,可能的原因有 :

1气源压力低,造成调节阀动作慢;

2气源潮湿含有微量的水冬季天气冷造成节流孔堵塞;

3快速调节阀内有赃物使空气进入其刚的速度慢;

4快速调节阀的调速小阀门调节不合适;

5工艺管道内有赃物,影响阀门的开关;

5工艺管道内气体含水较高,冬季天气冷使关闭的阀门边缘与管道接触的地方结冰造成打开速度慢

根据上述分析网名长期了一下措施:

检查气源防止气源漏气造成压力低保证压力大于.6mpa;

加强气源干燥减少气源的湿度保证气源干燥;

调节速度控制小阀门的进气速度;

对调节阀和工艺管道进行蒸汽保温

通过上述措施使问题得到了解决