三相四线电度表如何接线 点击:6632 | 回复:11



慈毅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年5月29日
发表于:2010-07-12 17:08:40
楼主
三相四线电度表 1接a相电流互感器s1; 3接a相电流互感器s2; 4接b相互感器s1; 6接b相互感器s2 7接c相互感器s1; 9接c相互感器s2; 2接电源a相;5接电源b相; 8接电源c相; 10接电源中性线;总电源(大线)a相窜入a相互感器,b相窜b入相互感器,c相窜入c相互感器 ;送电后启动30kw的电机表不转,换表后不转,换互感器还不转。几十个人还有领导看热闹说闲话,可羞死我了。请求高手指点我该怎么接?谢谢!



常来看看欧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2010-07-12 17:23:38
1楼
不知你的互感器是多大的,电源是否从P端窜入。

慈毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年5月29日
发表于:2010-07-12 21:11:55
2楼
电源是从p1端窜入的  ,互感器是200/5的, 电度表的型号是DT862   1.5(6)AD 的

慈毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年5月29日
发表于:2010-07-15 23:39:26
3楼
电度表和互感器都是正泰的

west_004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2010年2月08日
发表于:2010-07-20 09:58:16
4楼
就这样了哇,而且你买的电表里面有说明书的!或者接线时取下的盖子背面也有接线图的!

thjb888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2010年6月29日
发表于:2010-07-20 12:31:26
5楼
从没发生过这等事情。莫非接零的误接地了?或者主回路没有通过互感器?呵呵~~~

爱球球足足

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2010-07-20 12:35:22
6楼

有电表需要,电话联系13764753299,戴先生  上海新向东仪表电气有限公司

 

伍建

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2010-07-20 22:43:22
7楼

简单的记:1、4.、7。3、6、9接互感器,2、5、8接电源。10接零。互感器有一端一定要接地(零)。

要以表的后盖接线图为准。

吹水

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2010-07-20 23:04:30
8楼
不可能吧,其实电表接线盖上有图的,照图施工就行,谁会花心思去记那些接线端子

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2010-07-22 13:49:41
9楼

1:电流互感器不要穿反了,并且要一致。

2:启动电机,测量一下互感器次级电流,如果有电流,电表还不转,那真的怪了

lzwlyh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2010-08-12 14:30:40
10楼
我有一个高压电度表100伏的走得慢是什么原因

whj_521637

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2010-08-12 21:58:57
11楼

走得慢你赚了

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师