维控LEVI 777T 通过RS485 与宇电表通讯 的问题
点击:
1010
| 回复:
5
songyufeng9
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 13:03:45
楼主
大家 好。。有个关于 维控的问题。。 知道的帮忙一下 。 维控LEVI 777T 通过RS485 与宇电表通讯。。 可是始终不能 通讯上。。。 我不明白 。。维控中 站号?是什么意思?? 还有 PV(设备类型) 后面 000000 地址 什么意思。。。 宇电通信协议 没有。。。。说明 维控说明书中 没有 协议详解。。 O(∩_∩)O谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
songyufeng9
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 17:35:39
1楼
已经明白 PV 后面 000000的 定义 。。。还是不明白站号的 意思 希望大家帮帮忙
回复
引用
举报
songyufeng9
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 17:37:49
2楼
站号 与 宇电仪表中设置 的 Addr 地址有什么关系?
回复
引用
举报
songyufeng9
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 17:39:19
3楼
站号 与 宇电仪表中设置 的 Addr 地址有什么关系?
回复
引用
举报
触摸屏之神
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:367帖 | 384回
年度积分:7
历史总积分:3624
注册:2006年10月12日
发表于:2010-07-05 10:43:52
4楼
已经给您发例子了。希望能解决您的问题。
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2010-07-05 10:51:38
5楼
站号 与 宇电仪表中设置 的 Addr 地址有什么关系?——你设置的站号是1,那么宇电仪表中设置 的 Addr 地址是81H,其余类推、加80H。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
[下载]WinCC v7.0 多国语言版...
[19511]
3KW的电动机空开、接触器、热继...
[14950]
PLC的输入口可以当输出口用吗...
[8158]
PLC应用设计步骤和简介-初学...
[13886]
NPN与PNP传感器区别(转帖)--...
[37881]
PLC组成的间歇式转炉的自控系...
[10098]
工控老鬼 工控人生 “高薪是...
[10922]
一个简单的PLC小程序(小白求...
[7490]
松下plc脉冲控制问题 错误代...
[7197]
plc通讯原理和程序设计
[99626]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号