维控LEVI 777T 通过RS485 与宇电表通讯 的问题 点击:1010 | 回复:5



songyufeng9

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 13:03:45
楼主
大家 好。。有个关于 维控的问题。。 知道的帮忙一下 。 维控LEVI 777T 通过RS485 与宇电表通讯。。 可是始终不能 通讯上。。。 我不明白 。。维控中 站号?是什么意思?? 还有 PV(设备类型) 后面 000000 地址 什么意思。。。 宇电通信协议 没有。。。。说明 维控说明书中 没有 协议详解。。 O(∩_∩)O谢谢



songyufeng9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 17:35:39
1楼
已经明白 PV 后面 000000的 定义 。。。还是不明白站号的 意思 希望大家帮帮忙

songyufeng9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 17:37:49
2楼
站号 与 宇电仪表中设置 的 Addr 地址有什么关系?

songyufeng9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2010-07-04 17:39:19
3楼
站号 与 宇电仪表中设置 的 Addr 地址有什么关系?

触摸屏之神

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:367帖 | 384回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:3624
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2010-07-05 10:43:52
4楼

已经给您发例子了。希望能解决您的问题。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2010-07-05 10:51:38
5楼
站号 与 宇电仪表中设置 的 Addr 地址有什么关系?——你设置的站号是1,那么宇电仪表中设置 的 Addr 地址是81H,其余类推、加80H。