linda_19860509
我们公司用一台ABB变频器外接两台电机。频率设定值为30HZ,输出电压为130VAC。在变频器输出侧接个输出电抗器,在还没有启动电机的时候,电抗器的输入和输出都是130VAC。当启动一个电机的时候,电抗器的输出端,有两相的电压为140VAC,另一相电压为165VAC。再启动第二台电机的时候,电抗器的输出端有两相电压为160VAC,另一相为188VAC。而不管是启动一台还是启动两台电机,在变频器的输出端电压始终是130VAC,三相平衡。
请问这是什么原因?
楼主最近还看过