6se70系列变频器运行就报F035,检查线路没有发现什么问题,请教大侠指导 点击:5373 | 回复:4



chen0772

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年10月08日
发表于:2010-06-11 22:03:36
楼主
6se70系列变频器运行就报F035,检查线路没有发现什么问题,请教大侠指导



yuhaiyuye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2010-06-14 16:42:06
1楼

线路问题没错了,之前我们这里也会有,但是换了一些转换开关,就好了

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2010-06-18 19:26:47
2楼

这个碰到很多了 如果是机器问题 基本上驱动板坏了 还有输出有接触器 出现的 035 036  把接触器换了应该没问题了

 

khwjxiaojun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年4月18日
发表于:2011-06-23 16:27:17
3楼
您好。我是源亦电气无锡办事处的。。我司西门子传动备件火势销售中!
6RA70直流调速器主板:
主板C98043-A7001-L1/L2(6RY1703-0AA00)
电源板C98043-A7002-L1 (6RY1703-0DA01)
电源板C98043-A7002-L4 (6RY1703-0DA02)
通讯板C98043-A7006-L1(6RX1700-0AK00)
6SE70变频器主板
CUVC板:6SE7090-0XX84-0AB0
CBP2板:6SE7090-0XX84-0FF5(6SX7010-0FF05)
6RA24直流调速器主板:
主板C98043-A1600-L1(6RX1240-0AS76)
电源板C98043-A1601-L1(6RY1243-0DA00)
电源板C98043-A1601-L4(6RY1243-0DA01)
驱动板 C98043-A1603-L4
西门子CUMC板6SE7090-0XX84-0AD1
西门子CUR板 6SE7090-0XX85-1DA0(C98043-A1680-L1)
西门子PSU1板 6SE7031-7HG84-1JA1
西门子PSU2板 6SE7038-6GL84-1JA1
西门子IVI板 6SE7038-6GL84-1BG0
西门子IVI板 6SE7038-6GL84-1BG2
西门子IVI板 6SE7031-2HF84-1BG0
西门子SML3板 6SE7038-6EK84-1GG0
西门子SMU3板 6SE7038-6GK84-1GF0
西门子测试盒 6SE7090-0XX84-1FK0
西门子SLB板 6SE7090-0XX84-0FJ0(6SX7010-0FJ00)
西门子IGD1板 6SE7031-5EF84-1JC1
西门子IGD2板 6SE7026-0HF84-1JC0
西门子IGD3板 6SE7033-2EG84-1JF1
西门子IGD7板 6SE7035-1EJ84-1JC2
西门子IGD8板 6SE7038-6GK84-1JC2
6RX1240-0AK01
6SE7031-7HH84-1HJ0
6SY7000-0AB66 6SY7000-0AC05 6SY7000-0AK01 6SE70变频器 6SE7022-6TC61
模块 6GK7443-5FX02-0XE0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0
总线连接器 6ES7972-0BB12-0XA0
6ES7972-0BA12-0XA0
前连接器 6ES7392-1AJ00-0AA0
导轨 6ES7390-1AE80-0AA0
6DD1600-0BA1 6DD1640-0AH0
6DD1660-0BG0 6DD1606-3AC0
6RY1703—1HD01 6DD1641-0AC0
IGBT模块6SY7000-0AE01(FZ1600R12KF4)
IGBT模块6SY7000-0AD04(FZ1000R16KF4)
欢迎询价!!!私聊!!!谢谢!!!
15061478503吴 QQ1657583264

北京博宇志和

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2011-08-02 11:32:11
4楼

F035,建议先排除下外围,70变频器常见故障报警如 F025 F027  F029  F011等,均为变频器硬件故障。但是F035则是由外围引起的,可以屏蔽设置参数 P575=1即可。QQ  251219881