悲伤孤隐
请教:用于变频供水,启动时正常,管网压力上升对应频率从10Hz升到50Hz后转入工频后,就报故障F0060,然后当管网压力下降到下限,变频器仍然不输出。
zhgsir_82
西门子的,型号:6SE70
huangguojie1
MLFB is missing !!
对于6SE70 VC 6SE70 MC的问题我们碰过许多许多,也积累了些经验,因为6SE70变频器我们一共用了190多台,光备件都买了有三十几台,希望可以一起交流!15810513352熊先生