6se70系列变频器报F082怎么去屏蔽这个故障 点击:1999 | 回复:2



chen0772

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年10月08日
发表于:2010-05-16 21:05:30
楼主

6se70系列变频器报F082怎么去屏蔽这个故障,因为查网线与网头没有查出什么原因,为了生产怎样把它屏蔽去。

 




linkonest

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2010-05-17 01:02:41
1楼

F082是通讯故障啊。应该是CBP板有问题。可以摘掉CBP通讯板试机。13501099640

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2010-05-18 20:03:27
2楼

令P722=0        