当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
触摸屏与PLC通讯
点击:
451
| 回复:
5
rld
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2005年3月19日
发表于:2010-05-16 11:57:00
楼主
一个触摸屏可以同时和两个或更多S7-200PLC通讯吗?都是西门子的件,都需要什么硬件和型号?两个plc数据共享控制同一套设备只是模块加不上了所以用两个PLC已增加扩展。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控哥
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2010-05-19 17:09:36
1楼
用的什么触摸屏,采用总线通讯肯定没有问题,普通串口的话,就不好说
回复
引用
举报
1113
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2004年7月13日
发表于:2010-05-21 15:44:36
2楼
做过一台西门子的屏通过以太网跟3个s7200通讯
回复
引用
举报
xingstar
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2008年5月12日
发表于:2010-05-21 17:48:37
3楼
可以的。用PPI方式,一个做主站,其它做从站,有个数限制的。
回复
引用
举报
xingstar
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2008年5月12日
发表于:2010-05-21 17:52:04
4楼
对了再多说一句,根据你的成本来计算费用,我一般做的都是小型的200系统,能用通讯的都用通讯,基本上不加通讯模块,成本太高!
回复
引用
举报
刘志坚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2002年7月15日
发表于:2010-05-22 10:08:24
5楼
一个触摸屏和两个200的PLC通讯是没问题,我现在就有一个现成的类似于你这样的工程,一台TP270显示和控制2台S7200的PLC,QQ:27899461
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:plc控制电梯
[8418]
简单的编程,谁能试试?
[10057]
三菱小PLC还要区分漏型、源型...
[7581]
p24.n24 与24V.0v的区别
[11625]
PLC的源极输出与漏极输出有什...
[8388]
请勿发表此类内容
[14482]
PLC常用程序设计语言简介
[27247]
请教高手:三菱PLC如何实现时...
[11199]
工控TV推出“三菱PLC视频教程...
[13521]
PROFACE触摸屏与电脑连接不上...
[8536]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号