台达变频器485通讯接线问题求教 点击:11808 | 回复:11



水冰凉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2010-05-03 10:04:57
楼主
台达变频器485通讯,用的是水晶头,1:15V,2:GND,3:SG-,4:SG+,5:NC,6:通讯使用。我想把它与台达的PLC485通讯,请问要把几号线接到RS485+,几号线接到RS485-呢?谢谢。



彰輝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-05-03 10:41:53
1楼
4:SG+接到RS485+;3:SG-接到RS485-

水冰凉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2010-05-03 12:00:02
2楼
谢谢!彰辉同志。呵呵

heweli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-05-17 19:02:35
3楼
SG+接到RS485+;3:SG-接到RS485-

lxlxlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2010-05-22 22:37:57
4楼

正有此问, 1:15V,2:GND,5:NC,6:通讯使用   那这些不用的接口是空着不接吗? 谢谢

iaiorplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2010-09-26 22:45:40
5楼
二线控制:RDA与SDA和SG+接在一起,RDB与SDB和SG-接在一起,就可以了。

songbolingyanchi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2010年11月02日
发表于:2012-12-05 19:32:00
6楼
台达变频器与西门子PLC通信线的接线有谁会呀

lxg4387

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2012-12-06 20:20:49
7楼

台达变频器与西门子PLC通信线接线如下:      

             SG+ ------------ +3

             SG-  ------------ -8

wlhplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2013-04-27 12:02:20
8楼

  台达变频器                    FX1N-485BD通信板

   1; 15V  

   2;  GND

   3;  SG-    -------------------     RDB    

   4;  SG+    -------------------     RDA    

   5;  NC

   6;  通信用

注意;FX1N-485BD板上的RDA 和SDA要用一根线短接,还有RDB和SDB也要用一根线短接

hufei188

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 118回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:572
  • 注册:2013年11月10日
发表于:2017-10-26 11:48:56
9楼

发表于:2017-10-27 10:09:34
10楼

4:SG+接到RS485+;3:SG-接到RS485-