求救!!!直流调速问题 点击:146 | 回复:0



shenlijack

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年9月08日
发表于:2010-04-21 19:12:35
楼主

直流调速问题

现象:开始时进线空开有时会跳闸,跳闸前直流调速没有报故障(可能是故障刚报就跳了,时间太短没看到)
   P076两组都是100%
   后来将P076第一组改为80%,直流调速报F030,故障值为3
   i001=3
i002=63465
i003=4613
i004=274
i005=5335
i006=10
i007=1631
i008=2046
i009=2
i010=1
i011=164
i012=112
i013=71
i014=65520
i015=20
   i016=30
直流调速型号:6RA7087,
装置参数:
电枢输入电流:705A,输入电压:400V
  输出电流:850A,输出电压:420V
励磁输入电流:30A,输入电压:400V
  输出电流:30A,输出电压:325V
电机参数:额定电压:440V,电流:695A
     励磁电压:10V,励磁电流:13.8A
请哪位高手帮忙看看,不胜感谢!