为什么PNP的接近开关不接近时总有输出 点击:3555 | 回复:8



handapipi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2010-04-03 13:11:44
楼主
原先用过一款国产接近开关,PNP的,不接近的时候有时会有输出,用在LOGO上会有误动作,接个中间继电器可消除这些问题,后来换的台湾阳明的就没问题了。



老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-04-04 12:31:26
1楼

这个不能说明你所使用的这个国产接近开关一定有质量问题,也有可能是选型不正确所造成的.

不论洋货或国货的接近开关,都有一个空载电流指标.有些 大负荷能力的接近开关的Io可能达到10mA,如果你选用这样的2线式开关,直接配搭LOGO,不误动作是不可能的.

作为LOGO或PLC的输入,应选用3线的接近开关或Io小于2mA的2线开关. 使用2线的最好在负荷(LOGO,PLC)上并联1个2-4.7K电阻.

haorizi16

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月26日
发表于:2010-04-17 14:08:18
2楼
支持楼上的,一般是选型不当造成的,就算国产的现在都有认证的才会去买,买东西最好和厂家直接联系

xiaoniu307

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2010-04-26 21:37:33
3楼

会不会是动作距离参数的问题

wenlo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年5月20日
发表于:2010-04-26 21:48:30
4楼
支持老愚者,谢谢您当年的指点.  小龙

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2010-04-29 16:00:00
5楼
引用老愚者 的回复内容:

同意,一般PLC输入是否有,有一个最小输入电流参数,只有当PLC的输入电流大于上经值时,PLC才有输入。当你选型的传感器的泄漏电流大于此最小电流时,即使传感器不动作,PLC也会有输入的。

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2010-05-19 10:37:34
6楼
谢谢!不过也凑合着用了,我给加了个0.1秒的延时

挪威司机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年8月18日
发表于:2013-06-08 15:49:36
7楼

找有技术支持的厂家采购

chinasensors

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2011年12月13日
发表于:2015-03-23 16:45:56
8楼

有可能是选型的问题,也有可能是传感器的性能不稳定,建议选择一些稳定性好一点的传感器,推荐使用IMS的传感器,性能稳定,运用传感器专用芯片。

IMS官网:http://www.zhsensors.com