首页 上一页 1 2 下一页 尾页

KEB变频器故障求救/? 点击:1983 | 回复:43



小楼听香

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2005-07-27 21:36:00
楼主
各位高手大家好: 我用的keb变频器F5的,启动就EOC报警。电机与变频器都是好的,通信控制板也是好的,编码器及温度传感器也没发现问题。大家维修了半个月后来没找到原因莫名其妙的就好了。请教大家报警是什么原因?还有如何判断KEB变频器的好坏?



黑猫2004

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-27 23:42:00
1楼
电机与变频器都是好的?你互换到其它好的设备上试过吗?有问题请电:13726053178 郑生

小楼听香

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2005-07-28 20:50:00
2楼
晕了!! 互换过的,我用新的变频器和电机都试过没用的。后来没找到毛病就设备就正常了。KEB的EOC报警到底是什么意思?我身边没资料不清楚。1是过载,2是启动或停车时的过载保护。是这两个中的一个吗? 谁有KEB-F5的参数质料麻烦大家传上来一份或者信箱ABUCAI2204795@sina.com

黑猫2004

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2005-07-28 22:15:00
3楼
科比的资料可以到他们的网站去下载啊!

变频器维修中心 _3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2005-07-29 09:59:00
4楼

杨川 _58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2005-07-29 16:13:00
5楼
EOC是电流过流,具体可能是加减速时间太短,还有就是你的启动负载是不是过大,你要是要相关资料的话把你的联系方式(电话和传真)给我,我们是KEB的代理商,我帮你传一份过去

杨川 _58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2005-08-01 14:12:00
6楼
我手上现在没有电子文档的KEB资料,我只有书,等我收集到电子文档的发你一份,我的电话是021-54235333转252

等着你回来 _40

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2005-08-25 11:13:00
7楼
EOC是过流的意思,可能跟你加减速时间太短以及负责太大有关系,有问题请致电KEB北京代表处或上海总部,www.keb.cn可以下载您想要的资料!

dtts

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-10-28 13:10:00
8楼
谢谢,杨川的热情支持

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-03 15:41:00
9楼
上电以后先看电流的变化然后在相应的调节加减速时间

小阮.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2008-08-14 17:10:01
10楼

科比专业员好.我有台科比F4变频器0.75KW/380V的上电显示NOP,没有它说明书.哪位有的传份给我阿!HZDEWEN@163.COM.谢谢.QQ121077419.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年1月21日
发表于:2008-09-27 16:37:06
11楼
kebf5系面板显示BBL和PR,请问这是什么意思?

台达变频器

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-13 23:20:30
12楼
请问一下,有台电梯KEB F4 -15KW变频器,运行一段时间后报“E.EST”后,马上就停机了,断电复位后就又能正常使用。不只是哪里的故障谢谢,此故障不定时报。

宁波 _91

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2009-04-14 08:48:22
13楼
同病,我厂也有一台科比的一上电就跳EOC,没有人能修好,双面印刷线路板,中间还夹了一层印刷线路

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-14 09:03:10
14楼
“E.EST是参数设置错误,CPU板坏了也会误报。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-04-14 09:03:50
15楼
上电就跳EOC是驱动板坏了。

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2009-04-14 12:45:07
16楼

F4的不一定就是驱动板坏了,要是F4F的有可能是控制卡和下面的PG卡,连接不良,(是指F4 d.E机壳的那种)

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2009-04-14 12:46:50
17楼
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 宁波 X宁波
积分:351
帖子:284注册时间:2006-1-4 20:09:00 13楼 回复时间:2009-4-14 8:48:22 同病,我厂也有一台科比的一上电就跳EOC,没有人能修好,双面印刷线路板,中间还夹了一层印刷线路

阿健 _36

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2009-04-14 14:14:27
18楼

我有大量KEBF4的二手变频器,有需要的可以联系宁波变频器维修www.nbbpqwx.com.cn

网球王子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:846
  • 注册:2008年12月07日
发表于:2009-04-14 19:56:09
19楼
有可能是插件里有问题接触不好,我遇到过的拆开擦一下装上就好了。

李永虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月03日
发表于:2010-02-03 21:49:25
20楼

我的也是出现E.OC 她是过流保护  但是我的加减速时间加大了 但是还出现这故障 请问还有没有别的办法呢????

 