伺服不回原点
点击:
451
| 回复:
6
懂你
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年5月13日
发表于:2010-01-11 19:52:00
楼主
请教一问题,松下伺服不回原点。在左限位快速右移经原点开关后,至右限位,再快速左移至原点开关停止一下后,电机又慢速向左移动至左限位,为什么在原点位置不一直停止呢?接近开关正常,伺服控制器也是好的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xingchengluo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2008年12月04日
发表于:2010-01-11 22:07:01
1楼
应该是你PLC的程序有问题
回复
引用
举报
huchoayang2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2009年2月15日
发表于:2010-01-11 22:41:21
2楼
应该是你的左右限位没有调节好或是在该应到原点实PLC没有输入,如果以上正常请在更新一次原点位置
回复
引用
举报
懂你
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年5月13日
发表于:2010-01-12 18:05:08
3楼
已经查出故障,系PLC输入模块烧坏导致,程序没有问题。有一个电阻爆了,好象是三级管的偏置电阻,估计三级管也没了,不知其他元件有没有坏,还待细查。