西门子变频器怎么进行优化(自学习)? 点击:911 | 回复:3



chuanpu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2010-01-19 16:12:48
楼主

我用一款老变频进行自动优化的时候,总报F114的错误:

F114 Mess. OFF
The converter automatically aborted the automatic
measurement as the time limit was exceeded up to
converter power-up, or due to an OFF command during the
measurement; the selection in P052 function selection is
reset.
For P052, function selection = 7, restart motor identification at
standstill. The on command must be provided within 20 s after the
warning message A078 standstill measurement appears.
Withdraw t

 

我进行的过程是这样的P52设置为7,然后点P键,开始自动优化,然后跳出F114这样的错误,P52自动恢复到0,我没有进行中断操作,不知道什么原因?正常的应该怎么样?有人指导下 谢谢!




tzhguang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2011-02-23 17:27:02
1楼
没有特殊用处  不进行优化变频器也可以正常使用

skysuzhen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2011-03-10 10:40:10
2楼
p60                             

gxhaili

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年1月25日
发表于:2011-03-24 20:06:39
3楼
恢复出厂值没有,要先恢复出厂值再优化。