bigcat
请教各位高手,西门子6se70变频器(该变频器进出都加了电抗器)的输出端的高次谐波(5次、7次)的比例是多少?西门子有这方面的技术参数吗?
我单位一台6se70 1200kw 变频器(带550kw电机)在电机端测的电压高次谐波最高达27%,平均20%左右,电流高次谐波3~4%。
另一组同样的配置,电机端测的电压高次谐波15%左右,电流高次谐波11%左右。
这些正常吗?
walxi
变频器输出电抗器可能偏小!
千千阙歌