关于西门子变频器输出端高次谐波的问题 点击:352 | 回复:2



bigcat

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2002年9月13日
发表于:2009-12-18 20:08:18
楼主

请教各位高手,西门子6se70变频器(该变频器进出都加了电抗器)的输出端的高次谐波(5次、7次)的比例是多少?西门子有这方面的技术参数吗?

我单位一台6se70 1200kw 变频器(带550kw电机)在电机端测的电压高次谐波最高达27%,平均20%左右,电流高次谐波3~4%。

另一组同样的配置,电机端测的电压高次谐波15%左右,电流高次谐波11%左右。

这些正常吗?




walxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2009-12-28 22:01:55
1楼

变频器输出电抗器可能偏小!

 

千千阙歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2009-12-30 10:44:30
2楼
输出电抗器不匹配吧,检查下输出电抗器的参数