西门子变频器无机调速 点击:254 | 回复:2



shaohongliang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2009-12-16 15:54:48
楼主

西门子MM420变频器无机调速应该设哪些参数,我设了

P0003=3

P0004=0

P1000=2

P1040=0

P1080=0

P1082=50

P2000=50

P0700=2

P0701,0702,0703=13(设过后自动回位,不解)

P0719=17

请高手给予指导。急




shaohongliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2009-12-16 16:09:02
1楼

刚才搞错了

P0719=11

shaohongliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2009-12-17 17:07:26
2楼
问题解决了 