谢谢各位师傅的指导!
以下是转帖网络资源(作者不详),请朋友们参加讨论。
接地电阻满足要求的前提下,配电变压器的工作接地、保护接地、雷电保护接地应使用同一接地体。但是,又出现一个问题:接地装置包括接地线和接地体两部分,接地引下线可以共用吗?这个问题比较复杂,如果紧扣上述规程,接地引下线应该也是共用的;但是,经多方咨询有关专家和技术人员后发现,大家对于这个问题存在很大争议:一种意见是农村及县城电网改造期间,上级有指导性文件规定,保护接地和工作接地应分开(迄今为止我尚未查找到相关文件),不过有一点可以肯定——即使存在类似文件,也应该是指接地引下线分开,并非要求接地体分开;另一种意见是高压避雷器引下线、低压避雷器引下线、变压器中性点引下线、变压器外壳共同接于一点后共用引下线与接地体连接。我认为,从减小雷电流在流经接地引下线所产生的压降的角度来讲,“引下线分开,接地体共用”方式是合适的,即:高压避雷器引下线、低压避雷器引下线、变压器中性点引下线、变压器外壳引下线共同接于接地母线(例如:接地扁铁),接地母线再接于接地体。