当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
台达的都不能支持浮点传送吗,象三菱的DEMOV D1 D10
点击:
1701
| 回复:
4
阿东
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2004年5月21日
发表于:2009-11-13 10:23:53
楼主
台达的都不能支持浮点传送吗,象三菱的DEMOV D1 D10,岂不是很不方便
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
long1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2009年1月20日
发表于:2009-11-19 16:38:10
1楼
其實用DMOV就可以了
回复
引用
举报
chenyaocheng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2008年2月18日
发表于:2009-11-19 19:36:52
2楼
他占32位,双字,用DMOV
回复
引用
举报
一点意见
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 895回
年度积分:0
历史总积分:1187
注册:2002年7月29日
发表于:2009-11-23 14:07:10
3楼
你可以使用DMOVR指令
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2009-11-29 13:10:18
4楼
浮点数只是人对数据格式的规定而已,其实依然存储着32个二进制位,用DMOV足够,三菱的DEMOV(如果有的话)看来是多余