汇川 MD320T37G

不带电机电流 0.5-1.1A来回变化

不知道正常否

 




young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-10-28 14:51:19
1楼

您好。

一般来说,空载电流是指只带电机不带负载时的电流,37KW等级的电机的空载电流应该在额定电流的1/3以下。

如果变频器不带电机,电流应该接近0。由于采样会有一些偏差,可能会在0左右。象您发生的情况,有可能是从电源端到变频器端的电缆过长,由于电缆有一些杂散电容和电感,会出现一定的电流。

 