slc500 故障50/57h 请人分析 点击:191 | 回复:0



bbangel

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2009-09-07 21:14:06
楼主

        大家好,我使用slc500 plc,一共3个10槽机架。其中第3机架的29槽(也就是最后一槽),是1747-sn   remote I/O网络,27槽和28槽分别是1747-NI8和1747-NI4 . 我plc控制的设备前面是一台挤出机,在挤出机空转或者不转的时候我的设备转1天都没有事,但是挤出机带负荷转的时候我的plc无规律报1D50h(29槽50h),或者1c57h(28槽57h),我将28槽模块去掉之后,他又报1b57h,而且有时候报1D50h,有时候报1b57h(我现在已经去掉了28槽模块了)。屏蔽线等都作了比较有效的接地,更换过1747-sn模块,我的plc的io configuration也没有错误,且cpu报错的时候,1747-sn的指示灯一直是绿色,没有问题。请论坛的各位大大能不能帮我分析分析。

        目前我和我的朋友分析有可能是电源波动引起,请问是否可能引起,还有一点,我plc的电源模块的前面是隔离变压器和滤波器,都没有其过作用,我实在是没招了。人家旁边挤出机用西门子的plc都没有事,就我的有事,令我对ab的plc很失望啊。请各位多多帮忙了!!!