多少KW的低压电机建议使用软启动器 点击:4090 | 回复:7



交流PLC

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2009-08-25 10:07:20
楼主
在工业传动系统中,一般多少千瓦的低压电机建议使用软启动器??



ZHENZHEN12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2009-08-28 14:19:25
1楼
35KW以上的要加!!!1

孙雪松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2009-11-01 09:41:32
2楼

分什么工作状态,电网的代载能力,和性价比的考虑!现在55KW的抵押软启动器和变频器的价格差距也不是很大!软启动器应该会慢慢的淡出机电市场

 

帕特尔2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2010-05-27 13:25:01
3楼
当前国内30000KW以上电机的起动基本上都用变频器,变频器的起动性能非常好,起动平滑无冲击,起动电流小,但它有下述不足:
1. 变频技术还处于发展阶段,由于开关损耗还比较大,所以可靠性还比较低,故障率比较高,各单位往往由于维修技术跟不上而造成停工时间长。
2. 变频装置输出电压中,高次谐波的含量大,会在电机齿槽上产生局部过热现象,烧毁绝缘,影响电机使用寿命。在调速应用时要使用特殊设计的变频电机就是这个原因。
3. 用变频装置做软起动,当达到亚同步转速要从变频电源向工频电源切换时,必须有良好的同步功能(有的变频装置不具备此功能),否则会产生机械冲击,损伤机械设备。
4. 变频装置价格昂贵。
5. 变频装置电路原理复杂,对维修技术水平要求高,维修时间长。
与变频装置相比,开关变压器式软起动装置的不足之处仅仅是起动过程中有过流现象,但时间并不长;过电流倍数也不大,空载起动不超过额定电流的2倍,负载起动(风机泵类负荷)不超过额定电流的3倍。
如果电网容量小,一定要求不能大于额定电流,则可以采用无功补偿的方式把起动电流中的无功电流(它是起动电流大的主要因素)中和掉,使它不流入电网。这时补偿装置和开关变压器式软起动装置的总造价也小于变频器的价格。
开关变压器式软起动装置用于30000KW以上电机的起动时,要采用多台12000KW起动装置并联,现在已经证明了二台并联没问题,多台并联也没问题,这是简单的电路原理。
电源电压:3kv-35kv 电机容量:200kw-60000kw;软起方式:多种;启动次数:不限;启动时间:不限:可以实现1拖六,没有电机容量限制;

哈尔滨帕特尔科技有限公司;http://www.hrbpattern.com/ 高压软起 10年内零启动失败,10年零故障率;如设备原件老化仅仅需要一个电工即可维护。
电话:045182380384 82380385 技术副总工程师 孙向瑞
qq 755523011

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-05-28 22:22:26
4楼
400KW/1140V软起   单独说多少功率是没有意义的 ~~~主要还是与电流有直接关系

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-05-28 22:27:23
5楼
弱弱~~标题是低压~~

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-05-28 22:28:23
6楼
弱弱~~标题是低压~~

素还真

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:626
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2010-06-01 15:26:44
7楼

15KW

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师