s7-400组态故障
点击:
242
| 回复:
1
weixuchun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年7月06日
发表于:2009-08-14 11:27:35
楼主
我公司生产线上PLC系统S7-400前段时间在正常运行时出现主机站所有输入输出数字模块(32点)不能识别,组态在线监视中显示数字模块故障,与组态设定不符,无法识别,无论是更换新模块还是重装组态均无作用.最后只好用扩展站中的输入输出点代替,几天后该故障自行恢复,能够识别了.现在再次出现该故障,现逐个更换背板,电源板及CPU板个,问题还是一样,在模块信息里无法识别所有输入输出板及电源板,CPU板及CP板能够识别且运行正常.
请教各位大虾不知这是什么原因,该怎么解决呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
L_B_F
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2009年7月14日
发表于:2009-08-14 13:19:00
1楼
检查一下从站和扩展站的拨码开关,上面的数值该和总线上的编号一致才能识别