西门子440变频器数字量输入的参数设置 点击:726 | 回复:0



dennisdo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 74回
  • 年度积分:191
  • 历史总积分:1602
  • 注册:2009年6月10日
发表于:2009-07-24 11:05:10
楼主
参数 缺省 设置 对应
P0304 400 电动机额定电压设定380V P0010=1
P0305 15.3 电动机额定电流设定23A P0010=1
P0307 7.5 电动机额定功率设定11KW P0010=1
P0308 0.82 电动机额定功率因素设定0.85 P0010=1
P0310 50 电动机额定频率设定50HZ P0010=1
P0311 1455 电动机额定转速设定1450 P0010=1
P0700 2 变频器通过数字量输入控制起停 (2) 由端子排输入 P0010=1
P0701 1 ON,正向运行
P0702 12 反向运行----选择 2 ON reverse /OFF1(接通反转 / 停车命令1)P706 P707 P708=9
P0703 9 故障确认 P706 9 故障确认
P0704 15 固定频率设定值 (直接选择)高速 对应P1004固定频率设置25 选择16 固定频率设定值 (直接选择 + ON 命令)
P0705 15 固定频率设定值 (直接选择)低速 对应P1005固定频率设置12HZ 选择16 固定频率设定值 (直接选择 + ON 命令)
P1000 3 变频器频率设定值来源于固定频率 P0010=1
P1001 0 固定频率1 Din1,50HZ
P1004=18HZ 固定频率4(对应P704设置)
P1005=6HZ 固定频率5(对应P705设置)
P1002 45 固定频率2 Din2,6HZ
P1080 2 电动机运行的最小频率 (在此频率时电机的制动器动作)0 P0010=1
P1082 50 电动机运行的最大频率45 P0010=1
P1120 50 斜坡上升时间60 P0010=1
P1121 3 斜坡下降时间10 P0010=1
P1300 0 线性特性的V/f 控制
P2192 50
P3900 3 快速调试



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师