jszafz
30kw时代变频器带22kw电机。空转良好,带负载后,显示欠压报警。 外部电路检查良好,电机绝缘好,三相电阻平衡,空开继电器都没有问题。 5月份变频器因为欠压报警的问题,维修过一次。之后一直没有用过,怎么现在依然出现这个问题呢? 请知道原因的网友解答一下。
虽然悬赏分数不多,但本人已是倾家荡产.请大家踊跃讨论下,我也只有能力对最佳回复进行增分了,请谅解
徐红
你的整流模块是好不 直流 段电容容量是不是变化
不沉舟
1 电源电压低
2 负载启动时间短
3 整流模块质量不好
中原龙
同意三楼的说法.首先检测你的电网电压,在不其他的设备不启动情况下只运行这个设备实验一下.如果上面的都不是问题.那就有可能变频器在乱报警了.就是报警检测的地方出了问题.有要维修变频器了.
爱丽舍宫
善缘
电源电压不可能低,因为量过都是390V左右
负载启动时间也正常
可能是整流模块质量不好 因为用汇川变频器使用就没有出现上述问题 还是变频器的问题
我是使用单位 不是变频器维修单位 所以很多变频器内部的元件都不是很清楚
但还是谢谢各位了 把"不沉舟"选为最佳答案
江滨
电压检测线路坏了!还有可能是指示灯坏了。。。
阿澤
更換供應變頻器一次側電源迴路的元件或是線路更換測試,以前遇過類似情形更換大幾級的導線或開關和無熔絲後重新運轉就正常了。
迈达金节电
BKHYC
一是主回路电源电压过低,基本上检查一下线路是否松动和测量电压可排除
二是控制回路电压低,检查变频器给控制电源供电部分和控制板本身
511de
cymhn
草无华
别墅
新三毛
三个问题就解决:1看直流电压是否下降,如果下就检查接触器到底是否工作.2确认是否整流桥是否缺相。3检查电容。3个问题还是没有解决我免费帮你修或直接扔进垃圾桶
现在回帖好像没有积分了,所以你要承诺发积分发给大家 哈哈
高尚
我遇见过空气开关坏了 换过好了
哭泣的夜莺
同意一楼的观点。
王学龙
首先看是否是欠压,检查直流电压,上负载是否减低
1:是,整流回路,检查整流桥。主接触器。
2:否,检测回路。
引用草无华 的回复内容:发来,我给你修。很有可能是内部的问题,外部存在故障或者内部直流电压检测部分有问题。
现已经全部更换新变频器。问题解决~~~